Не меркантилен... питание, одежда, коммуналка, помощь родителям... до 1000 баксов.
Хочу замутить резервное питание для четырёх компов (два игровых, чтоб их), NAS, света и части аудио-видео. Локальные UPS ставить не хочу: шумно, неэстетично и накладно, если на каждый прибор отдельно. Присмотрел
тут МАП SIN Pro 2 кВт. У 12-вольтовой версии номинал 1,4 кВт, пик 2,8 кВт, КПД 91%, чистый синус, зарядка 54 А, а рекомендуемая ёмкость АКБ — от 200 А·ч. У 24-вольтовой пик уже 3,5 кВт, КПД 94%, а минимум — 100 А·ч. Думаю взять одну или две батареи по 200 А·ч. По таблице MicroArt две АКБ по 190 А·ч при нагрузке 1 кВт дают около 3 ч 50 мин, при 2 кВт — 1 ч 40 мин. В 150–160 тысяч по деньгам, кажется, можно уложиться. Но хочу услышать критику: не перебор ли по мощности, нормально ли связка себя поведёт? Покритикуйте логику, а?